冷凍循環系統,當低壓壓力一定,而高壓壓力昇高,則其冷凍能力
題目
冷凍循環系統,當低壓壓力一定,而高壓壓力昇高,則其冷凍能力
- (1) 昇高
- (2) 不變
- (3) 降低
- (4) 不一定
官方答案
(3) 降低
解析
低壓(蒸發壓力)固定代表蒸發溫度與吸入冷媒狀態不變,高壓升高則壓縮比變大,容積效率下降、單位容積冷凍能力減少;同時冷凝溫度提高會使液態冷媒焓值上升、通過膨脹閥後乾度增加,蒸發器吸熱的焓差變小,因此整體冷凍能力降低。這也是夏天冷凝器散熱不良、高壓偏高時冷房效果變差的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。