民國97年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第79題
若壓縮機吐出管溫度為60 °C,飽和冷凝溫度為40 °C,液管出口溫為35 °C則其過冷度為
題目
若壓縮機吐出管溫度為60 °C,飽和冷凝溫度為40 °C,液管出口溫為35 °C則其過冷度為
- (1) 5
- (2) 15
- (3) 20
- (4) 25 °C
官方答案
(1) 5
解析
過冷度(subcooling)定義為飽和冷凝溫度減去液管實際溫度,用來判斷冷媒在冷凝器末端是否已被冷卻到飽和溫度以下。計算:40 °C-35 °C=5 °C,故選5。吐出管60 °C是壓縮機排氣溫度,屬於排氣過熱度,與過冷度無關;不可拿60減35或60減40,那些數值在冷凍術語中不具意義。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。