民國100年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第33題

箱型冷氣機運轉時,低壓過高是因為

題目

箱型冷氣機運轉時,低壓過高是因為

  1. (1) 吸入閥破裂
  2. (2) 冷卻器結霜
  3. (3) 過濾器堵塞
  4. (4) 負載太低

官方答案

(1) 吸入閥破裂

解析

箱型冷氣機低壓過高,常見原因是壓縮機吸入閥破裂或損壞,使高壓氣體在壓縮過程中回漏到低壓側,造成低壓升高、高壓降低及冷度不足。冷卻器結霜會使熱交換變差,過濾器堵塞會造成節流,兩者通常使低壓偏低;負載太低時,蒸發器吸熱少,低壓也不會升高。因此選吸入閥破裂。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料