民國100年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第34題
氣冷式的往復式冰水主機在運轉中,過熱度及過冷度同時增加其可能原因為
題目
氣冷式的往復式冰水主機在運轉中,過熱度及過冷度同時增加其可能原因為
- (1) 冷媒洩漏
- (2) 負荷增加
- (3) 負荷減少
- (4) 膨脹閥半堵
官方答案
(4) 膨脹閥半堵
解析
過熱度與過冷度同時上升,表示蒸發器供液不足,且冷凝器側液體排出受阻。膨脹閥半堵時流通截面變小,進入蒸發器的冷媒量減少,蒸發器出口過熱度上升;未排出的液態冷媒積存在冷凝器,佔據冷凝面積,使冷凝壓力及過冷度增加。冷媒洩漏會使系統液量不足,過冷度通常降低;負荷增減時膨脹閥會調整開度,不會同時造成兩項指標明顯上升。