民國100年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第11題

有一冰水機組,將72 L / m i n 之水由11 °C降溫至6 °C,如其冷媒冷凍效果為40 k c a l / k g ,則理 論上冷媒循環量為

題目

有一冰水機組,將72 L / m i n 之水由11 °C降溫至6 °C,如其冷媒冷凍效果為40 k c a l / k g ,則理 論上冷媒循環量為

  1. (1) 9
  2. (2) 200
  3. (3) 360
  4. (4) 540 k g / h r

官方答案

(4) 540 k g / h r

解析

冰水放熱量 Q=水量×溫差。水量 72 L/min=72×60=4320 kg/hr(水密度以1 kg/L計),Q=4320×(11−6)=21600 kcal/hr。冷媒循環量=Q÷冷媒冷凍效果=21600÷40=540 kg/hr。選項1的9、選項2的200明顯與計算值不符;選項3的360是漏乘部分水量換算或誤用溫差所致,均不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料