民國100年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第12題
冷凍系統維持過熱度是為了:
題目
冷凍系統維持過熱度是為了:
- (1) 保護壓縮機防止液壓縮
- (2) 增加壓縮機的效率
- (3) 減小冷媒的充填量
- (4) 增加系統的性能係數
官方答案
(1) 保護壓縮機防止液壓縮
解析
過熱度是指蒸發器出口的冷媒溫度高於該壓力所對應飽和溫度的差值。維持適當過熱度,可確保冷媒在進入壓縮機前完全汽化,避免液態冷媒被吸入而造成液壓縮,導致閥片破裂、潤滑油被稀釋與壓縮機損壞。過熱度過大雖可防液壓縮,但會減少蒸發器的有效傳熱面積、增大吸氣比容、降低單位質量冷凍能力,反而使效率與性能係數下降,故選項2、4並非設置過熱度的主要目的;過熱度與冷媒充填量也無直接對應關係,選項3不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。