民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第37題

冷凍系統內冷媒充填太少時,其現象為

題目

冷凍系統內冷媒充填太少時,其現象為

  1. (1) 高壓壓力過低、低壓壓力過低
  2. (2) 高壓壓力過高、低壓壓力過高
  3. (3) 高壓壓力過高、低壓壓力過低
  4. (4) 高壓壓力過低、低壓壓力過高的現象

官方答案

(1) 高壓壓力過低、低壓壓力過低

解析

冷媒充填量不足時,膨脹閥供液量減少,蒸發器內液量不足、過熱度變大,吸氣壓力與低壓側壓力下降;同時冷凝器需排出的熱量減少,冷凝壓力(高壓)也隨之降低。因此典型現象是高低壓同時偏低,常伴隨視窗有氣泡、吸氣過熱。若高壓偏高,多與散熱不良或冷媒過量有關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料