冷媒系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?

題目

冷媒系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?

  1. (1) 冷凝器之冷卻管結垢
  2. (2) 冷媒系統內有不凝結氣體
  3. (3) 冷媒充填過量
  4. (4) 負荷太高

官方答案

(4) 負荷太高

解析

冷凝器冷卻管結垢會降低熱傳效率;不凝結氣體佔據冷凝空間,使冷媒分壓上升;冷媒充填過量則減少冷凝器有效容積。這三者都會使冷凝壓力(高壓)異常升高。負荷升高時,主要反應在蒸發壓力(低壓)與運轉電流上升,高壓是否過高仍取決於冷凝器散熱能力,因此相較前三項,不是造成高壓過高的典型原因。