三相電壓量測每二相的電壓值為,221 V / 230 V / 227 V ,試求不平衡電壓的百分比為
題目
三相電壓量測每二相的電壓值為,221 V / 230 V / 227 V ,試求不平衡電壓的百分比為
- (1) 2 . 1 %
- (2) 2 . 4 %
- (3) 2 . 3 %
- (4) 2 . 2 %
官方答案
(4) 2 . 2 %
解析
三相不平衡電壓百分比=(最大偏差值/平均電壓)×100。平均電壓=(221+230+227)/3=678/3=226V。各相偏差:221−226=−5V、230−226=+4V、227−226=+1V,最大絕對偏差為5V。故不平衡率=5/226×100≈2.21%,四捨五入為2.2%,答案為2.2%。計算結果與選項4相符。