民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第65題
冷媒回流之過熱度增加是因為
題目
冷媒回流之過熱度增加是因為
- (1) 壓縮機卸載
- (2) 冷卻水減少
- (3) 膨脹閥開度太小冷凍負荷增加
- (4) 膨脹閥開度太大
官方答案
(3) 膨脹閥開度太小冷凍負荷增加
解析
過熱度是蒸發器出口冷媒溫度高於同壓力飽和溫度的差值。膨脹閥開度太小會使供液量不足,冷媒在蒸發器內提前蒸發完,後段盤管只剩氣態冷媒吸熱,出口溫度因而上升;冷凍負荷增加時,若閥門開度未同步增大,蒸發器熱負荷相對超過供液能力,也會使過熱度變大。選項4開度太大反而增加供液、過熱度降低;壓縮機卸載或冷卻水減少不是造成回流過熱度增加的主要直接原因。