民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第31題
半密閉式壓縮機氣缸蓋溫度偏低無法加載可能之原因為
題目
半密閉式壓縮機氣缸蓋溫度偏低無法加載可能之原因為
- (1) 冷凍油太多
- (2) 高壓閥斷裂
- (3) 低壓閥斷裂
- (4) 活塞環裂
官方答案
(3) 低壓閥斷裂
解析
低壓閥(吸氣閥片)斷裂時,活塞壓縮行程中氣體會由破裂的閥片漏回低壓側,無法建立壓力,壓縮功與排氣溫度大幅下降,因此氣缸蓋溫度偏低且無法加載、能力不足。若為高壓閥(排氣閥片)斷裂,高溫高壓排氣會回流至氣缸,缸蓋溫度反而偏高。冷凍油過多與活塞環裂通常造成排氣溫度上升、效率變差或異音,不會出現缸蓋偏冷。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。