民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第32題
空調箱裝置設有電熱器時,其安全保護控制為
題目
空調箱裝置設有電熱器時,其安全保護控制為
- (1) 電熱器之過載保護器
- (2) 氣流開關( A i r F l o w S w i t c h )
- (3) 防火開關
- (4) 以上皆是
官方答案
(4) 以上皆是
解析
空調箱內裝設電熱器時,若風車停轉或風量不足,電熱器產生的熱量無法被氣流帶走,會導致本體過熱甚至引發火災。因此必須具備三重保護:電熱器本身的過載(溫度)保護器,在電流或溫度異常時切斷電源;氣流開關(Air Flow Switch)確認風量正常後才允許電熱器通電;防火開關則在火災或煙氣發生時連動切斷電源。三者功能互補,皆屬必要的安全保護,故選「以上皆是」。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。