民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第29題

冷媒量不足時,會有的現象是

題目

冷媒量不足時,會有的現象是

  1. (1) 電流變大
  2. (2) 電流變小
  3. (3) 低壓壓力變高
  4. (4) 高壓壓力變高

官方答案

(2) 電流變小

解析

冷媒量不足時,蒸發器內可供蒸發的液態冷媒減少,蒸發壓力與低壓側壓力隨之下降,回氣過熱度變大,壓縮機吸入的氣體密度降低,所做的功與質量流量都減少,因此運轉電流變小。相對地,冷媒過多或冷凝散熱不良才會使高壓壓力升高、電流變大。所以「電流變小」與「低壓變低」是冷媒不足的典型徵兆,可搭配視窗氣泡、過熱度異常判斷,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。