民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第39題
若壓縮機吐出管溫度為60 °C,飽和冷凝溫度為40 °C,液管出口溫為36 °C則其過冷度為
題目
若壓縮機吐出管溫度為60 °C,飽和冷凝溫度為40 °C,液管出口溫為36 °C則其過冷度為
- (1) 24
- (2) 4
- (3) 16
- (4) 20 °C
官方答案
(2) 4
解析
過冷度=飽和冷凝溫度-液管(冷凝器出口)溫度。本題飽和冷凝溫度 40 °C、液管出口溫度 36 °C,代入得 40-36=4 °C。過冷度表示冷媒在冷凝器末端已被冷卻到低於飽和溫度的程度,可確保進入膨脹閥前為純液體。24 °C 是吐出溫度與液管溫度之差,20 °C 是吐出溫度與飽和冷凝溫度之差,16 °C 則無對應的計算依據。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。