民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第40題

箱型冷氣機運轉時,高低壓均偏低是因為

題目

箱型冷氣機運轉時,高低壓均偏低是因為

  1. (1) 膨脹閥固定不良
  2. (2) 吐出閥破裂
  3. (3) 壓縮不良
  4. (4) 冷媒不足

官方答案

(4) 冷媒不足

解析

高低壓同時偏低,最典型的原因是系統冷媒量不足:吸氣過熱度變大、低壓下降,冷凝器有效換熱量減少,高壓也隨之偏低,液管常可見過冷度不足或閃氣。吐出閥破裂會使高壓明顯下降、低壓反而升高;壓縮不良(閥片磨損、效率差)通常低壓偏高、高壓偏低;膨脹閥感溫元件固定不良只影響閥開度,不會造成高低壓同時偏低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料