民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第66題

冷媒系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?

題目

冷媒系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?

  1. (1) 冷媒充填過量
  2. (2) 負荷太高
  3. (3) 冷媒系統內有不凝結氣體
  4. (4) 冷凝器之冷卻管結垢

官方答案

(2) 負荷太高

解析

高壓過高的共同原因是冷凝器散熱能力不足:冷媒充填過量會佔據冷凝器空間、減少有效冷凝面積;系統混入空氣等不凝結氣體會附著於管壁,使冷凝壓力升高;冷卻管結垢使熱傳係數下降、冷凝溫度上升。負荷太高主要使蒸發壓力(低壓)上升、運轉時間拉長,並非冷凝壓力異常升高的典型原因,故選負荷太高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料