民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第67題
有一房間40 m 具有3000 k C a l / h 的空調負荷,房間溫度24 °C與出風口溫度18 °C,空氣比熱 0 . 24 k C a l / k g…
題目
有一房間40 m 具有3000 k C a l / h 的空調負荷,房間溫度24 °C與出風口溫度18 °C,空氣比熱 0 . 24 k C a l / k g °C,比體積0 . 82 m / k g 試問供風量為多少C M M
- (1) 13 . 2
- (2) 171 . 8
- (3) 28 . 5
- (4) 792 . 5
官方答案
(3) 28 . 5
解析
供風量由熱平衡求得:Q=m×Cp×ΔT,其中 ΔT=24-18=6 ℃。質量流率 m=3000÷(0.24×6)=3000÷1.44≒2083 kg/h;再乘比體積換成體積流率,V=2083×0.82≒1708 m³/h。CMM 是每分鐘立方公尺,故 1708÷60≒28.5 CMM。解題關鍵是先由空調負荷與溫差求出質量流率,再以比體積換算體積流率,最後把每小時除以 60 換成每分鐘,答案為 28.5。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。