民國102年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第36題
若往復式壓縮機之吐出管溫度為40 °C,係因壓縮機
題目
若往復式壓縮機之吐出管溫度為40 °C,係因壓縮機
- (1) 卸載運轉
- (2) 液壓縮運轉
- (3) 正常運轉
- (4) 過載運轉
官方答案
(2) 液壓縮運轉
解析
往復式壓縮機正常運轉時,吐出管溫度通常遠高於40°C,約在70°C以上。若僅40°C,常見原因是液態冷媒被吸入汽缸,液體汽化時吸收壓縮熱,使排氣溫度異常降低,稱為液壓縮運轉。液壓縮也可能造成閥片、連桿受損。卸載運轉只是減少壓縮缸數,過載運轉則傾向使溫度升高,正常運轉也不應如此低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。