民國102年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第37題
R - 22 冰水機系統加壓探漏用之氣體為
題目
R - 22 冰水機系統加壓探漏用之氣體為
- (1) 壓縮空氣
- (2) 氮氣
- (3) 氨氣
- (4) 氧氣
官方答案
(2) 氮氣
解析
R-22冰水機加壓探漏應使用乾燥氮氣。氮氣為惰性氣體,不燃、不助燃,且不含水分,不會與冷凍油或冷媒反應,加壓後可搭配肥皂水或電子探漏器找出洩漏點。壓縮空氣含水分,易造成系統冰堵與酸化;氧氣與冷凍油接觸有燃燒爆炸風險;氨氣具毒性、腐蝕性且會污染系統,故不適用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。