民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第60題
壓縮機內部配件有鍍銅現象時表示
題目
壓縮機內部配件有鍍銅現象時表示
- (1) 壓縮機撞擊油
- (2) 壓縮機油位過低
- (3) 系統中有水氣或酸
- (4) 壓縮機液壓縮
官方答案
(3) 系統中有水氣或酸
解析
系統中若侵入水氣,或冷媒與冷凍油分解產生酸性物質,這些酸性成分會侵蝕銅管、軸承等銅件,使銅離子析出,並電鍍附著在壓縮機內部的鐵件表面,形成所謂的鍍銅現象,常伴隨軸承磨損、運轉電流上升與效率下降。因此,出現鍍銅就代表系統可能含水氣或已酸化,必須抽真空、更換乾燥過濾器與冷凍油。撞擊油、油位過低與液壓縮屬於機械運轉或潤滑問題,不會造成鍍銅。