民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第61題
有一小型氣冷式冷凍循環系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適 溫之目的?
題目
有一小型氣冷式冷凍循環系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適 溫之目的?
- (1) 高壓開關
- (2) 電磁開關之過載保護
- (3) 壓縮機內裝式過熱保護開關
- (4) 蒸發壓力調節器
官方答案
(4) 蒸發壓力調節器
解析
蒸發壓力調節器(EPR)裝設於蒸發器出口,可設定蒸發壓力的下限;當負載變小時,它會節流以維持蒸發壓力,使蒸發溫度不至於過低,因而達到控制適溫與防止蒸發器結霜的目的。小型氣冷式系統若未裝溫度開關,常以既有配件取代溫控,故選蒸發壓力調節器。高壓開關屬於壓力安全保護,電磁開關的過載保護與壓縮機內裝式過熱保護開關都是保護元件,動作時會切斷電路,不能當作正常調溫使用。