民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第61題

有一小型氣冷式冷凍循環系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適 溫之目的?

題目

有一小型氣冷式冷凍循環系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適 溫之目的?

  1. (1) 高壓開關
  2. (2) 電磁開關之過載保護
  3. (3) 壓縮機內裝式過熱保護開關
  4. (4) 蒸發壓力調節器

官方答案

(4) 蒸發壓力調節器

解析

蒸發壓力調節器(EPR)裝設於蒸發器出口,可設定蒸發壓力的下限;當負載變小時,它會節流以維持蒸發壓力,使蒸發溫度不至於過低,因而達到控制適溫與防止蒸發器結霜的目的。小型氣冷式系統若未裝溫度開關,常以既有配件取代溫控,故選蒸發壓力調節器。高壓開關屬於壓力安全保護,電磁開關的過載保護與壓縮機內裝式過熱保護開關都是保護元件,動作時會切斷電路,不能當作正常調溫使用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料