民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第53題
冷媒液管發生閃蒸( F l a s h i n g ) 時,可能使
題目
冷媒液管發生閃蒸( F l a s h i n g ) 時,可能使
- (1) 蒸發壓力升高
- (2) 冷凝壓力下降
- (3) 冷凝壓力升高
- (4) 蒸發壓力下降
官方答案
(4) 蒸發壓力下降
解析
液管發生閃蒸,表示冷媒在到達膨脹閥前因壓降或過冷度不足,壓力已低於當時的飽和壓力,部分液體先汽化成閃發氣體。閃發氣體佔據管積並增加流動阻力,使進入蒸發器的液態冷媒量減少,蒸發壓力因此下降,冷凍能力也跟著降低;若不及時排除,可能造成吸氣過熱度異常。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。