民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第54題
有一房間40 m 具有3000 k c a l / h 的空調負荷,房間溫度24 °C與出風口溫度18 °C,空氣比熱0 . 24 k C a l / k g…
題目
有一房間40 m 具有3000 k c a l / h 的空調負荷,房間溫度24 °C與出風口溫度18 °C,空氣比熱0 . 24 k C a l / k g °C,比體積0 . 82 m / k g 試問供風量為多少C M M
- (1) 171 . 8
- (2) 28 . 5
- (3) 13 . 2
- (4) 792 . 5
官方答案
(2) 28 . 5
解析
供風量計算:Q=m×cp×ΔT,溫差 ΔT=24-18=6°C。質量流率 m=3000/(0.24×6)=2083.3 kg/h;再乘比體積得體積流率 V=2083.3×0.82=1708.3 m³/h;換算為每分鐘 CMM=1708.3/60≈28.5。因此供風量約 28.5 CMM,選項 2 正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。