民國104年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第2題
使用毛細管之冷凍系統在充填冷媒時,壓縮機吸入管結霜是因為
題目
使用毛細管之冷凍系統在充填冷媒時,壓縮機吸入管結霜是因為
- (1) 高壓低
- (2) 冷媒量太少
- (3) 冷媒量太多
- (4) 低壓低
官方答案
(3) 冷媒量太多
解析
毛細管系統沒有儲液器,冷媒充填量全靠毛細管長度與管徑決定。充填過多時冷凝壓力上升、液態冷媒來不及在蒸發器內完全汽化,便以液態回到壓縮機吸入管;液體蒸發吸熱使管壁溫度降到0°C以下而結霜,嚴重時造成液壓縮。冷媒量太少會使過熱度變大、吸入管溫度偏高,不會結霜;高壓低或低壓低並非吸入管結霜的直接原因,故選冷媒量太多。