民國104年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第3題

使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14 k g f / c m 2 G (飽和溫度40 °C),低壓錶為4 . 5 k g f / c m 2 G(飽…

題目

使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14 k g f / c m 2 G (飽和溫度40 °C),低壓錶為4 . 5 k g f / c m 2 G(飽和溫度2 . 5 °C),油壓錶為8 k g f / c m 2 G,冰水進水溫度12 °C,冰水出水溫度 7 °C,冷卻水進水溫度30 °C,出水溫度35 °C,則

  1. (1) 冷媒稍為不足
  2. (2) 滿載正常運轉
  3. (3) 冷媒過多
  4. (4) 油壓偏低

官方答案

(2) 滿載正常運轉

解析

R-22 高壓14 kgf/cm²G 對應飽和溫度約40°C,低壓4.5 kgf/cm²G 對應約2.5°C,兩者都落在冰水主機的設計運轉範圍。冰水12°C進、7°C出,溫差5°C;冷卻水30°C進、35°C出,溫差也是5°C,均符合設計條件。油壓8 kgf/cm²G 高於低壓4.5 kgf/cm²G,足以把潤滑油送至各軸承。各項參數同時正常,代表機組處於滿載正常運轉,並非冷媒量異常或油壓不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料