民國104年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第5題

低壓跳脫,其可能的原因為

題目

低壓跳脫,其可能的原因為

  1. (1) 冷媒太多
  2. (2) 空調箱風車反轉
  3. (3) 過熱度太小
  4. (4) 過冷度太大

官方答案

(2) 空調箱風車反轉

解析

低壓跳脫表示蒸發壓力低於設定下限。空調箱風車反轉或皮帶鬆脫時風量嚴重不足,蒸發器吸不到足夠熱負荷,冷媒蒸發量少、壓力隨之下降,低壓開關便動作跳脫。冷媒太多會使蒸發壓力偏高,不會造成低壓跳脫;過熱度太小代表膨脹閥開度過大,低壓同樣偏高;過冷度過大屬於冷凝側現象,與蒸發壓力偏低沒有直接因果關係,故選風車反轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。