民國104年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第4題
感溫式膨脹閥之外平衡管應裝在
題目
感溫式膨脹閥之外平衡管應裝在
- (1) 感溫棒與蒸發器之間
- (2) 冷凝器出口
- (3) 感溫棒與壓縮機之間
- (4) 蒸發器入口
官方答案
(3) 感溫棒與壓縮機之間
解析
感溫式膨脹閥的感溫棒貼在蒸發器出口,量測的是該處溫度;外平衡管則必須接在感溫棒下游、也就是感溫棒與壓縮機之間的吸入管上,才能取得蒸發器出口的真實壓力。如此閥件計算過熱度時,用的溫度與壓力屬於同一位置,可扣除蒸發器與分液器的壓降,避免閥開度過大或過小。若接在感溫棒上游或蒸發器入口,壓力取樣點與感溫點不一致,過熱度控制就會失準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。