民國104年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第53題

冷凍循環系統各元件安裝位置,下列敘述何者錯誤?

題目

冷凍循環系統各元件安裝位置,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 乾燥過濾器-蒸發器出口
  2. (2) 儲液器 -冷凝器出口
  3. (3) 油分離器-壓縮機出口
  4. (4) 逆止閥-壓縮機出口

官方答案

(1) 乾燥過濾器-蒸發器出口

解析

乾燥過濾器的作用是吸收液冷媒中的水分與過濾雜質,必須裝在冷凝器出口至膨脹閥之間的液管上,確保進入膨脹閥的冷媒乾淨且不含水;若裝在蒸發器出口的吸氣管,既無法過濾液體雜質,也失去保護膨脹閥的意義,故此敘述錯誤。儲液器裝於冷凝器出口、油分離器裝於壓縮機出口、逆止閥裝於壓縮機出口以防停機時冷媒倒流,皆屬正確配置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料