民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第2題

空調箱中裝設電熱器過熱保護開關,最主要之目的係在下列何種情形發生時,自動切斷電 熱器電源之用?

題目

空調箱中裝設電熱器過熱保護開關,最主要之目的係在下列何種情形發生時,自動切斷電 熱器電源之用?

  1. (1) 火災發生時
  2. (2) 回風溫度異常上升時
  3. (3) 風機馬達過熱時
  4. (4) 風扇無法正常運轉時

官方答案

(4) 風扇無法正常運轉時

解析

空調箱電熱器通電發熱,必須靠風機送出的氣流將熱量帶走。若風扇無法正常運轉(皮帶斷裂、馬達故障、風量不足或濾網嚴重堵塞),加熱器表面熱量無法散出,溫度會急速上升,可能燒毀電熱器或引燃附近材料,因此裝設過熱保護開關(溫度開關),在感測到異常高溫時自動切斷電源。火災發生時並非此開關的設計功能;回風溫度上升只是負載變化,加熱器仍可正常運作;風機馬達過熱則由馬達內部的過載保護或過電流電驛處理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。