民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第3題
在液管視窗中呈現氣泡,顯示
題目
在液管視窗中呈現氣泡,顯示
- (1) 冷媒量不足
- (2) 冷媒中有雜質
- (3) 冷媒中有水份
- (4) 冷媒量過多
官方答案
(1) 冷媒量不足
解析
液管視窗(液體指示器)用來確認膨脹閥前是否為純液態冷媒。正常運轉時視窗應清澈無氣泡;若出現連續氣泡,表示液管中混有氣態冷媒,最常見原因是系統冷媒量不足(充填不足或洩漏),使冷凝器出口過冷度不足,冷媒在膨脹閥前提前閃發。冷媒中的雜質由乾燥過濾器攔截,水分則由視窗內的水分指示劑變色判別;冷媒量過多會使冷凝壓力與過冷度偏高,液管通常仍呈滿液狀態。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。