冰水主機若冷凝器進水溫度37 °C,出水溫度41 °C,其可能的原因為
題目
冰水主機若冷凝器進水溫度37 °C,出水溫度41 °C,其可能的原因為
- (1) 冷卻水塔冷卻能力不足
- (2) 冷卻水流量過大
- (3) 冷卻水流量過小
- (4) 冷卻水塔冷卻能力太大
官方答案
(1) 冷卻水塔冷卻能力不足
解析
水冷式主機冷卻水之設計進水溫度約32°C、出水約37°C,溫差約5°C。本題進水37°C、出水41°C,兩者皆高於設計值,溫差僅4°C,代表冷卻水塔未能把水降回設計溫度,散熱能力不足(如填料堵塞、風車故障、外氣濕球過高或水塔容量不足),冷凝溫度與高壓因此偏高。若冷卻水流量過大,溫差會更小但進水溫度未必偏高;流量過小則溫差會明顯變大。水塔能力過大只會使水溫偏低,不會出現37°C的高進水溫度。