使用R - 22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27 °C,出水溫度29 °C,高壓壓力16 . 5 k g / c m 2 G(冷媒飽和溫度為45 °C…
題目
使用R - 22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27 °C,出水溫度29 °C,高壓壓力16 . 5 k g / c m 2 G(冷媒飽和溫度為45 °C),則
- (1) 低負載運轉中
- (2) 冷卻水濾篩太髒
- (3) 冷凝器太髒需清洗
- (4) 屬正常運轉
官方答案
(3) 冷凝器太髒需清洗
解析
R-22在45°C飽和溫度時對應約16.5 kg/cm²G,此即冷凝溫度。冷凝器趨近溫度(approach)=冷凝溫度-出水溫度=45-29=16°C,遠高於正常約5°C以下之水準,表示冷凝器熱傳效果不佳,最常見原因為管內結垢、水垢或污泥附著,須清洗。進出水溫差僅2°C,顯示冷卻水量充足,故非水量不足。低負載運轉時冷凝溫度與高壓會偏低而非偏高。濾篩太髒會使流量減少、溫差變大,與本題小溫差現象不符。