民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第74題
下列哪些三相變壓器常用的接線方式中,二次側的三次諧波電流不會出現於一次側線路?
題目
下列哪些三相變壓器常用的接線方式中,二次側的三次諧波電流不會出現於一次側線路?
- (1) △– Y 接線
- (2) Y – △接線
- (3) Y – Y 接線
- (4) △– △接線
官方答案
(1) △– Y 接線、(2) Y – △接線、(4) △– △接線
解析
三次諧波屬零相序成分,需在△接線繞組內形成環流才能被吸收,不致流到一次側線路。△–Y接線雖二次側為Y,但一次側△可提供三次諧波環流;Y–△接線由二次側△直接吸收三次諧波;△–△接線兩側△均可環流,故這三種接線一次側線路都不會出現三次諧波電流。Y–Y接線兩側皆無△迴路,三次諧波電流無處環流,會經中性線流到一次側線路,並造成電壓波形畸變。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。