民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第75題
比流器規格為0 . 3 B - 1 . 8,下列敘述哪些正確?
題目
比流器規格為0 . 3 B - 1 . 8,下列敘述哪些正確?
- (1) 0 . 3 B - 1 . 8 為I E C 標準
- (2) 0 . 3 表示精確度0 . 3 %
- (3) 1 . 8 表示比流器二次側負擔1 . 8 歐姆
- (4) 1 . 8 表示負擔45 V A
官方答案
(2) 0 . 3 表示精確度0 . 3 %、(3) 1 . 8 表示比流器二次側負擔1 . 8 歐姆、(4) 1 . 8 表示負擔45 V A
解析
0.3 B-1.8屬ANSI/IEEE的比流器準確度標示,並非IEC標準,故選項1錯誤。其中0.3為準確度等級,表示在額定負擔下比值誤差不超過0.3%;B代表負擔(burden),1.8表示二次側允許連接之總負擔為1.8歐姆。以二次額定電流5安培計算,額定負擔容量為I²R=5²×1.8=45伏安,因此1.8歐姆與45伏安是同一負擔的兩種表示方式,選項2、3、4均正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。