民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第30題

面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,40 瓦日光 燈每只之光束為2000 流明(Lm),需裝設40 瓦日…

題目

面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,40 瓦日光 燈每只之光束為2000 流明(Lm),需裝設40 瓦日光燈多少支?

  1. (1) 30
  2. (2) 50
  3. (3) 20
  4. (4) 40

官方答案

(3) 20

解析

平均照度公式為 E=(N×F×U)/A,其中 E 為平均照度(Lx)、N 為燈具數量、F 為每支燈具光束(Lm)、U 為照明率、A 為樓地板面積(m²)。移項得 N=(E×A)/(F×U)=(200×100)/(2000×0.5)=20000/1000=20。故需裝設 40 瓦日光燈 20 支。若誤用 0.5 為分母而漏乘面積或錯置光束值,就會得到 30、40、50 等偏高的數字,均與公式代入結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料