民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第26題

低壓系統中以限流熔絲做為無熔線開關之後衛保護時,其額定電流值應較無熔線開關之跳脫值 為

題目

低壓系統中以限流熔絲做為無熔線開關之後衛保護時,其額定電流值應較無熔線開關之跳脫值 為

  1. (1) 相等
  2. (2) 小
  3. (3) 大
  4. (4) 不必考慮

官方答案

(3) 大

解析

後衛保護是協調上下游保護設備,讓故障或過載先由下游的無熔線開關跳脫;限流熔絲裝在電源側作為後衛,額定電流必須比無熔線開關的跳脫值大,才不會在開關正常動作前越級熔斷。若選相等或較小,可能造成停電範圍擴大及保護選擇性不良,因此額定值應較跳脫值大。