民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第45題
下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?
題目
下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?
- (1) 有載試驗
- (2) 線圈電阻測定
- (3) 電壓比試驗
- (4) 激磁電流試驗
官方答案
(4) 激磁電流試驗
解析
激磁電流試驗是在低壓側加交流電壓,量測激磁電流與損失。若鐵心矽鋼片間絕緣劣化、鐵心螺栓鬆動造成短路迴路,或線圈層間短路,都會使激磁電流明顯增大、波形畸變,因此可用來判定鐵心或線圈異常。線圈電阻測定主要檢查導線斷線、接頭接觸不良;電壓比試驗檢查匝數比是否正確;有載試驗偏向測效率與電壓調整率,對鐵心異常的靈敏度不及激磁電流試驗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。