民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第41題
三相四線( 11 . 4 K V ) 多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地,其接地電阻應保 持在多少Ω 以下?
題目
三相四線( 11 . 4 K V ) 多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地,其接地電阻應保 持在多少Ω 以下?
- (1) 10
- (2) 25
- (3) 50
- (4) 100
官方答案
(1) 10
解析
依屋內線路裝置規則,低壓電源系統接地(第一種接地)係將變壓器二次側中性點或低壓電源系統接地,其接地電阻應保持在10Ω以下,用以限制接地故障時之人體接觸電壓與設備外殼電壓,並提供故障電流回路。多重接地系統供電地區之用戶變壓器低壓側系統接地亦適用此10Ω以下之規定。選項25Ω、50Ω、100Ω分屬其他接地種類或不同條件之數值,非本題低壓系統接地之要求。