民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第46題
利用二只單相瓦特表量測三相三線式負載之電功率,在正常接線情形下,其中一只瓦特表指 示值為0 ,則此負載之功率因數為
題目
利用二只單相瓦特表量測三相三線式負載之電功率,在正常接線情形下,其中一只瓦特表指 示值為0 ,則此負載之功率因數為
- (1) 0 . 5
- (2) 0 . 707
- (3) 0 . 866
- (4) 1
官方答案
(1) 0 . 5
解析
二瓦特表法量測三相三線式功率時,兩表讀值分別為 P1=VI cos(30°+θ)、P2=VI cos(30°-θ),其中θ為負載功率因數角。今有一表指示為0,表示 30°+θ=90°,即 θ=60°,功率因數 cos60°=0.5。此時另一表讀值為 VI cos(30°-60°)=VI cos(-30°)=0.866VI,總功率為0.866VI,與 P=√3VI×0.5 相符。故功率因數為0.5;0.707、0.866、1 分別對應θ為45°、30°、0°,不會出現一表為零的情形。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。