某戶負載為600 k W ,功率因數為60 % ,若欲改善功率因數至80 % ,則應裝置電容器為

題目

某戶負載為600 k W ,功率因數為60 % ,若欲改善功率因數至80 % ,則應裝置電容器為

  1. (1) 250
  2. (2) 300
  3. (3) 350
  4. (4) 200 K V A R

官方答案

(3) 350

解析

先求原負載的實功率與無效功率:P=600 kW,功率因數0.6,S1=600/0.6=1000 kVA,Q1=√(1000²-600²)=800 kVAR。改善後功率因數0.8,tanθ=0.75,所需無效功率Q2=P×tanθ=600×0.75=450 kVAR。電容器容量=Q1-Q2=800-450=350 kVAR。故選3;200、250、300 kVAR皆不足以把功率因數提升到0.8。