民國104年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第63題
有關鋁線終端之固定裝設作業,下列敘述哪些正確?
題目
有關鋁線終端之固定裝設作業,下列敘述哪些正確?
- (1) 導線應紮上鋁紮帶,增進保護之效用
- (2) 跳線較長易晃動者,應採用裝腳礙子加以支持固定
- (3) 緊線用U 型螺栓必須套用彈簧墊圈
- (4) 拉線夾板之緊線用U 型螺栓,裝設於直接承受張力側
官方答案
(1) 導線應紮上鋁紮帶,增進保護之效用、(2) 跳線較長易晃動者,應採用裝腳礙子加以支持固定、(3) 緊線用U 型螺栓必須套用彈簧墊圈
解析
鋁線與銅材接觸易發生電化腐蝕,終端應先紮鋁紮帶(鋁綁線)增進保護;跳線較長、易受風晃動者,應以裝腳礙子支持固定,避免鬆脫磨損;緊線用 U 型螺栓須套彈簧墊圈,以防止振動鬆動。拉線夾板之 U 型螺栓應裝於不直接承受張力的一側(鞍座朝向張力側),以免傷及拉線,故第 4 項敘述錯誤,正確者為 1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。