民國101年 第4梯次 儀表電子甲級 學科

第52題

信號線與交流電源線在配線過程中,下列何種處置為正確?

題目

信號線與交流電源線在配線過程中,下列何種處置為正確?

  1. (1) 信號線與交流電源線分開各用束線帶紮成一束
  2. (2) 全部集中用束線帶紮成一束
  3. (3) 信號線與交流電源線分開各用單蕊線紮成一束
  4. (4) 全部集中用單蕊線紮成一束

官方答案

(1) 信號線與交流電源線分開各用束線帶紮成一束

解析

交流電源線流的是 110/220V、60Hz 的大電流,會在其周圍產生交變磁場;若與信號線綁在同一束,磁場便會透過電磁感應與雜散電容耦合,在信號線上感應出哼聲(hum)與雜訊,嚴重時還可能因絕緣不良而把市電串入低電壓電路。正確做法是信號線與電源線分開走線、各自用束線帶紮成一束,並儘量保持距離、必要時交叉成 90 度以降低耦合。單蕊線本身是裸銅或薄絕緣的硬線,用來綑綁導線容易刮傷絕緣層造成短路,也不具備束線帶的固定與絕緣效果,因此選項 3、4 並不妥當;選項 2 把兩類線混在一起,正是最典型的干擾來源。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料