民國109年 第1梯次 電力電子甲級 學科
第71題
BJT 電晶體當開關使用時,下列敘述何者正確?
題目
BJT 電晶體當開關使用時,下列敘述何者正確?
- (1) 截止(OFF)所需時間主要是將基極載子帶出
- (2) 導通(ON)所需時間主要是對基極與射極間電容充電
- (3) 在基極電阻上並聯電容可以加快速度
- (4) 截止(OF F)時間約在0.5 秒至1 秒間
官方答案
(1) 截止(OFF)所需時間主要是將基極載子帶出、(2) 導通(ON)所需時間主要是對基極與射極間電容充電、(3) 在基極電阻上並聯電容可以加快速度
解析
BJT 當開關時,導通(ON)時間主要用於對基極-射極間電容充電並建立基極電流;截止(OFF)時間主要是把儲存在基極的少數載子抽出,亦即以反向基極電流移除載子。在基極電阻上並聯加速電容,可在切換瞬間提供較大的脈衝電流,縮短切換時間。實際 OFF 時間為奈秒至微秒級,不可能長達0.5~1秒。故選1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。