民國100年 第2梯次 工業用管配管乙級 學科
第66題
安全閥如有不正常之洩漏情形應如何處理
題目
安全閥如有不正常之洩漏情形應如何處理
- (1) 將其出口銲封
- (2) 將其設定壓力調高
- (3) 將閥拆下檢修
- (4) 待停爐再送檢
官方答案
(3) 將閥拆下檢修
解析
安全閥不正常洩漏多因閥座或閥瓣損傷、異物卡阻或彈簧疲勞所致,正確處置應將閥拆下檢修,清潔或更換損壞零件後重新設定並試壓。將出口銲封會使安全閥完全失去超壓保護功能,極為危險;調高設定壓力只是掩飾問題,且可能超過設備容許壓力;待停爐再送檢僅為時機安排,現場仍須先拆下檢修,故答案為拆下檢修。