民國108年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第14題
瓦斯管路,除暗管外,其氣密試驗通常使用方式不包括
題目
瓦斯管路,除暗管外,其氣密試驗通常使用方式不包括
- (1) 壓力計測試法
- (2) 檢知器檢測法
- (3) 溫度計測試法
- (4) 泡沫檢驗法
官方答案
(3) 溫度計測試法
解析
氣密試驗的目的是確認管路系統在設計壓力下沒有洩漏。常用方法包括:壓力計測試法,以壓力錶或 U 型水柱計加壓後觀察壓力是否下降;泡沫檢驗法,在接頭、螺紋、閥件等處塗抹肥皂水,有洩漏時會持續冒出氣泡;檢知器檢測法,利用可燃氣體檢知器或漏氣偵測器找出微量洩漏點。溫度計只能量測溫度,無法顯示管內壓力變化或洩漏位置,與氣密性判定無關,因此不屬於氣密試驗的方式。故選溫度計測試法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。