民國109年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第61題
下列何種方式有助電力電纜延放?
題目
下列何種方式有助電力電纜延放?
- (1) 延放前管路試通
- (2) 洞道轉彎處架設滑輪
- (3) 在電纜進入管路前塗抹電纜潤滑膏
- (4) 使用拉線機
官方答案
(1) 延放前管路試通、(2) 洞道轉彎處架設滑輪、(3) 在電纜進入管路前塗抹電纜潤滑膏、(4) 使用拉線機
解析
電力電纜延放(敷設)時,為降低牽引阻力、避免絕緣受損,可採多項輔助措施。選項1:延放前先以通管器或試通棒進行管路試通,確認管路暢通無阻塞或變形,避免延放時卡住。選項2:在洞道或管路轉彎處架設滑輪(滾輪),改變施力方向並減少彎曲處的磨擦與側向壓力。選項3:電纜進入管路前塗抹專用電纜潤滑膏,降低表面磨擦係數、減輕牽引張力。選項4:使用拉線機(牽引機)提供穩定可控之牽引力,配合張力監控防止過載。以上四者均為實務常用且正確之輔助方式,能提升延放效率與施工安全,故全選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。