民國105年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第13題

以250 V 高阻計量測副線電纜線間及對遮蔽銅片等之絕緣電阻至少應在幾M Ω 以上者為 合格

題目

以250 V 高阻計量測副線電纜線間及對遮蔽銅片等之絕緣電阻至少應在幾M Ω 以上者為 合格

  1. (1) 50
  2. (2) 10
  3. (3) 40
  4. (4) 25

官方答案

(1) 50

解析

以250V高阻計(絕緣電阻計)測試副線電纜時,是在線間及線對遮蔽銅片之間加壓,量測絕緣層漏電流所換算出的電阻值。絕緣良好時,電阻會非常高,一般以50MΩ以上作為合格門檻;若量測值明顯偏低,代表絕緣受潮、老化或已有局部損傷,運轉時可能漏電或擊穿。測試前應確認電纜兩端已脫離電源並充分放電,測試中不得碰觸導體,以確保人身與設備安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料