民國105年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第61題

下列哪些項設備不能用來防範架空輸電線路雷害事故?

題目

下列哪些項設備不能用來防範架空輸電線路雷害事故?

  1. (1) 線路用避雷器
  2. (2) 導線間隔器
  3. (3) 弛度調整板
  4. (4) 電暈遮蔽環

官方答案

(2) 導線間隔器、(3) 弛度調整板、(4) 電暈遮蔽環

解析

本題問「不能用來」防範雷害之設備。線路用避雷器(選項1)可吸收雷擊湧浪、限制過電壓,是防雷重要設備,故不選。導線間隔器(選項2)作用為維持相間距離、防止導線互碰,非防雷設備;弛度調整板(選項3)用於調整導線弛度,與防雷無關;電暈遮蔽環(選項4)功能為改善絕緣子串電場分布、抑制電暈,亦非防雷裝置。三者均不能用於防範雷害事故,故選 2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。