民國105年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第62題

下列有關架空輸電線路「搭拆架(竹架)」工作方法之敘述何者為正確?

題目

下列有關架空輸電線路「搭拆架(竹架)」工作方法之敘述何者為正確?

  1. (1) 竹架主柱材埋設深度至少50 cm
  2. (2) 竹架主柱材間距1 . 8 m
  3. (3) 掩蔽作業完成搭架施工前先用檢電器檢電,施工時仍視為活電( 應保持60 c m 以上距離)
  4. (4) 人員上下時,手、腳施力點應於主柱材與橫材 (或斜材)綁紮處30 c m 內為宜

官方答案

(1) 竹架主柱材埋設深度至少50 cm、(2) 竹架主柱材間距1 . 8 m、(3) 掩蔽作業完成搭架施工前先用檢電器檢電,施工時仍視為活電( 應保持60 c m 以上距離)、(4) 人員上下時,手、腳施力點應於主柱材與橫材 (或斜材)綁紮處30 c m 內為宜

解析

架空輸電線路搭拆竹架之安全規定:主柱(立柱)埋設深度至少 50 公分,以確保架體穩固(選項1正確);主柱材間距一般為 1.8 公尺,避免間距過大削弱承載力(選項2正確);作業前應以檢電器確認無電,施工時仍視為活電,69kV 帶電體應保持 60 公分以上安全距離(選項3正確,依職業安全衛生設施規則 1.5萬伏以上未滿7.5萬伏為60公分);人員上下竹架時,手腳施力點應靠近主柱與橫材(或斜材)綁紮處 30 公分內以獲足夠支撐(選項4正確)。故四者皆正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料