民國113年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第72題
既設架空輸電線路換架為耐熱導線以提升送電容量,其送電容量需與下列設備之容量匹配?
題目
既設架空輸電線路換架為耐熱導線以提升送電容量,其送電容量需與下列設備之容量匹配?
- (1) 線路兩端之變電設備
- (2) 鐵塔支持物
- (3) 地下管路
- (4) 同線路之地下電纜
官方答案
(1) 線路兩端之變電設備、(4) 同線路之地下電纜
解析
將既有架空線路換架耐熱導線(如 TACSR)可提高導線允許溫度與送電容量,但提升後容量須與串聯設備匹配,否則將受瓶頸限制。線路兩端變電設備(斷路器、互感器、母線、變壓器套管等)的額定電流須能承受提升後電流,故須匹配(選項1正確)。若該線路部分路段為地下電纜,地下電纜熱容量通常低於架空耐熱導線,其容許電流將成為限制,故亦須匹配(選項4正確)。鐵塔為機械支持物,地下管路為電纜通道,非電流熱容量瓶頸,不影響送電容量匹配(選項2、3不選)。故正確為1、4。